案例分析
某KTV建筑,共6层,为独立建造。该KTV在2014年装修完毕后未经消防部门检查擅自开业。其中二至五层每层为若干个小包房,每个包房约为60㎡,六层为豪华包房,每个包房约300㎡,其包房内墙面均采用了大面积的吸声隔音材料,地板均采用PVC
卷材地板,所有包房均设置了一个向内开启的普通平开门。
2014年5月晚23点,某包房客人离开后,留下了未熄灭的烟蒂在包房垃圾桶内,后迅速点燃垃圾桶内遗留的大量纸巾和零食包装,5分钟后烟气蔓延至整个包间并点燃了墙面装饰材料,之后迅速通过墙面横向蔓延至整个楼层。当地消防队接到群众拨打119报警电话后15分钟到达现场,并将火势扑灭,该KTV两名值班人员当时正在一层值班室内小睡,直到消防队到场方知起火,其余工作人员已经全部随同顾客疏散至室外。
据事后调查,当时该建筑内所有自动消防设施未启动,火灾报警控制器处于断电状态。
当地消防支队在4月末曾对该KTV进行过消防检查,并要求其立即停止营业、限期办理相关验收、开业检查后方可重新开业。该KTV主要负责人未补办任何相关手续,并继续营业至火灾发生当日。
根据以上材料,回答下列问题。
1.从题中情景判断,该建筑存在哪些方面的消防隐患()。
A.装修材料不符合规范要求
B.平面布置不合理
C.安全疏散不合理
D.电气线路敷设不符合规范要求
E.总平面布局不合理
1.答案:ABC
解析:根据《装修规》当歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、
夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、
网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所)设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料,PVC卷材地板的燃烧性能为B2级,故该建筑装修材料不符合规范要求;根据《建规》5.4.9,歌舞娱乐放映游艺场所确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200
㎡,故地上六层包间平面布置不合理;根据5.5.15,公共建筑内的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个,该场所内厅室面积均大于50㎡不符合只设置1个疏散门的条件,故安全疏散不合理;该情景中未提及电气线路及总平面布局的相关要素。
2.判断该建筑应设置哪些消防设施()。
A.室内、室外消火栓
B.自动喷水灭火系统
C.火灾自动报警系统
D.防烟设施
E.软管卷盘、轻便水龙
2.答案:ABCE
解析:根据《建规》8.1.2,民用建筑应设置室外消火栓系统;根据8.2.1-5,
建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑应设置室内消火栓系统,A选项正确;
根据8.3.4-7,设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)和设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)应设置自动喷水灭火系统,B选项正确;
根据8.4.1-8,歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾报警系统,C选项正确;
根据5.5.13,设置歌舞娱乐游艺放映场所的建筑,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间,均应采用封闭楼梯间,故可不采用防烟楼梯间或设置防烟设施,但应设置排烟设施,D选项错误;
根据8.2.4,人员密集的公共建筑、 建筑高度大于l00m的建筑和建筑面积大于200
㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙,E选项正确。
3.下列关于烟气蔓延的说法中,错误的是()。
A.烟气扩散流动速度与烟气浓度和流动方向有关
B.烟气在水平方向的扩散流动速度较小,在垂直方向的扩散流动速度较大
C.烟气在水平方向的扩散流动的速度,在火灾初期为0.1-0.3m/s
D.烟气在水平方向的扩散流动的速度,在火灾中期为0.5-0.8m/s
E.在楼梯间或管道竖井中,由于烟囱效应产生的抽力,烟气上升流动速度很变小
3.答案:AE
解析:烟气扩散流动速度与烟气温度和流动方向有关。烟气在水平方向的扩散
流动速度较小,在火灾初期为0.l-0.3m/s,在火灾中期为0.5-0.8m/s。烟气在垂直方向的扩散流动速度较大,通常为l-5m/s。在楼梯间或管道竖井中,由于烟囡效应产生的抽力,烟气上升流动速度很大,可达6-8m/s,甚至更大。
4.若该建筑物消防设施全部完好有效,但火灾报警控制器断电,火灾发生时应有哪些设施设备能够启动或反馈信号()。
A.防烟系统
B.消防水泵
C.湿式报警阀
D.水流指示器
E.高位水箱流量开关
4.答案:BCD
解析:该建筑物不一定存在防烟系统,且防烟系统需要通过报警控制器系统,
A选项错误;湿式报警阀的启动不需要通过报警控制器,同时通过报警阀的压力开关应当能够启动消防水泵,BC选项正确;水流指示器应当能够在喷头破裂时正确反馈信号,D选项正确;高位水箱流量开关在使用室内消火栓时会启动,但在情景中并未出现使用室内消火栓的要素,E选项错误。
5.若针对该场所未经验收擅自开业的情形进行罚款,应给予何种量裁的行政处罚()。
A.5000元
B.20000元
C.50000 元
D.10万元
E.50万元
5.答案:CD
解析:根据《消防法》第五十八条,依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。
6.该KTV主要负责人应当考虑追究以下哪些刑事责任较为合理()。
A.重大责任事故罪
B.消防责任事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.强令违章冒险作业罪
E.玩忽职守罪
6.答案:BC
解析:该场所经消防部门检查和责令整改后拒不整改,仍继续营业,可根据消防责任事故罪处理;该场所消防设施全部失效,同时可以考虑重大劳动安全事故罪。
7.该KTV应具备下列哪些消防安全条件后,方可向当地消防机构申报进行消防安全检查,并经检查合格后开业使用()。
A.依法办理建筑工程消防设计审核手续,并经消防验收合格
B.建立灭火救援小组,消防安全责任明确
C.员工经过消防安全培训
D.制定灭火和应急疏散预案
E.建筑消防设施齐全、完好有效
7.答案:ACDE
解析:根据《公安部61号令》第十六条公众聚集场所应当在具备下列消防安全条件后,向当地公安消防机构申报进行消防安全检查,经检查合格后方可开业使用:
1)依法办理建筑工程消防设计审核手续,并经消防验收合格。
2)建立健全消防安全组织,消防安全责任明确。
3)建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。
4)员工经过消防安全培训。
5)建筑消防设施齐全、完好有效。
6)制定灭火和应急疏散预案。
8.该单位消防安全负责人应履行以下哪些消防安全责任()。
A.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障
B.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队
C.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
D.拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
E.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
8.答案:ABC
解析:根据《公安部61号令》第六条单位的消防安全责任人应当履行下列 消防安全职责:
1)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。
2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。
3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。
6)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。
7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
根据第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:
1)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;
2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检査督促其落实;
3)拟订消防安全工作的资金投人和组织保障方案;
4)组织实施防火检査和火灾隐患整改工作;
5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通;
6)组织管理专职消防队和义务消防队;
7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;
8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防 安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位,前款规定的消防安全管理工作由
单位消防安全责任人负责实施。
9.若为兼职消防队编写应急预案,应包含哪些机构()。
A.指挥小组
B.疏散引导小组
C.灭火行动小组
D.心理安抚小组
E.报警接警小组
9.答案:ABC
解析:应急组织机构应包括:火场指挥部、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、火灾现场警戒组、后勤保障组、机动组。