0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
一个排烟风机承担几个防烟分区的排烟时引出的疑问在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
waj
沙发
外圈为若干50~130平米的小门面,均为卷帘门直接对外,不考虑机械排烟;内圈为一1400平米的大商场,考虑机械排烟,按两个防烟分区(700平米/区)考虑,每个防烟分区设一通风兼采光天井,排烟量700X60=42000。后找到天水的一家风机厂的风机,噪声才32dB,N=11KW就没用双速的了。平时通风由人工开启风机或设定自动开启时间。
2008-03-04 17:34:04
赞同0
-
toplhc
板凳
建筑设计防火规范300平米以上经常有人停留要考虑排烟,可以参考此条
2008-02-16 23:01:16
赞同0
加载更多回复 举报
你的42000立方米/小时风量是怎么来的呢?双速风量又分别是多少?
回复 举报