土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 燃气管道入户的公共走道与楼梯是否要加乙级防火门?

燃气管道入户的公共走道与楼梯是否要加乙级防火门?

发布于:2018-10-23 16:48:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

燃气要加乙级防火门.png

如图,5层住宅楼,跃层式的,-1,、1层为一户;2、3层为一户;4、5层为一户;在燃气设计时候,燃气设计公司要求在图中画圈处设置乙级防火门,依据为建筑设计防火规范6.4.1条第6小条:6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

个人认为,此燃气管道没穿越楼梯间,经过的敞开的公共走道,不需要设置防火门。

请教论坛诸位大拿,是否有必要,可有依据?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1568205553085

    这个是楼梯间和电梯厅前室合用一个空间,燃气泄漏有泄漏至电梯井的风险,应设置防火门进行隔断。

    2019-09-11 21:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • 不知所为
    不知所为 板凳
    不一定啊 看情况吧
    2018-10-30 08:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.67 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【建筑学院】全国首例判决—— 开发商告自己,结果……业主赢了

全国首例判决—— 开发商告自己,结果……业主赢了 石家庄一开发商自曝无证 并将业主告上法庭的事情 结果……业主赢了 这样的判决,全国算是首例        有一种“神操作”,叫开发商以无证销售为由起诉购房者,试图收回已经涨价的房子。        日前,河北石家庄桥西法院对这样一起案件作出一审判决,认定开发商向法院提出诉讼的行为属滥用诉权、构成恶意诉讼,并判决驳回其诉讼请求。

回帖成功

经验值 +10