1消防用水量
消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。
1.1室外消火栓
设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。
一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3
1.2室内消火栓
设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.5.2),本工程应为一类高层民用建筑,h=77.5m>50m,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。
一次灭火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/1000=432m3
1.3自动喷淋灭火
设计流量:依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,查表可知,中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3。则Q=21.33×1.3=27.73L/s,一般取30L/s;作用时间取1h。
一次灭火用水量:30L/s×1h=30×1×3600/1000=108m3
1.4水喷雾灭火
设计流量:依据《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219,查表3.1.2,确定喷雾强度与持续喷雾时间,其水力计算步骤为:
(1)水雾喷头流量
(2)保护对象水雾喷头计算数量
(3)系统计算流量
(4)系统设计流量
灭火用水量:36/s×0.5h×1×3600/1000=64.8 m3