第二篇 建筑防火



第六章 安全疏散



48.【2016 -80】下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。

A.位于地下一层,总建筑面积为 1000m2 的卡拉 OK 厅和舞厅,设置了 3 个净宽度均为 2m 的安全出口

B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过 180 人的多层制衣厂,设置了 2 座梯段净宽度均为 1.2m的封闭楼梯间

C.每层办公楼的每层使用人数为 60 人,设置了 2 座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为 1.2m

D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个 1000 座的观众厅设置了 4 个净宽度均为 1.50m 的安全出口



答案:D



解析:选项 A,查表 2-6-6,单层二级耐火等级的电影院百人宽度指标为 0.65m/百人,故所需总的净宽度=1000/100×0.65=6.5m。选项 A 安全出口总的净宽度为 4×1.50=6m。

选项 B,厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 1.1m。查表 2-6-3,多层制衣厂百人宽度指标最大为 1.0m/百人,故,所需总的净宽度=180/100×1.0=1.8m。选项 B 安全出口总的净宽度为 2×1.20=2.4m。

选项 C,查表 2-6-4,高层办公楼疏散楼梯的梯段净宽度及楼梯间的首层疏散门的净宽度均不应小于 1.2m。高层办公楼百人宽度指标为 1.0m/百人。

选项 D,人员密集的公共场所,如营业厅、观众厅、礼堂、电影院、剧场和体育馆的观众厅,公共娱乐场所中的出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大,同一时间聚集人数较多的场所,疏散门的净宽度不应小于 1.4m。



【考点来源】《消防安全技术实务》教材 P88-89。



49.【2015 -44】某商业建筑,地上4层、地下2层,耐火等级一级,建筑高度为 20.6m。地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为 1500 人,地上一至三层每层设计疏散人数为 2000 人,四层设计疏散人数为 1800 人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是( )m。

A.13

B.15

C.20

D.18



答案:C



解析:参《建规》5.5.21 :“每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算。”地上一至三层疏散楼梯为二至四层疏散服务,二至四层疏散人数最多的一层为2000 人,该建筑层数为4 层,耐火17等级为一级,疏散楼梯的每100 人最小疏散净宽度为1.0m/100 人,疏散总净宽度为2m,故C 正确。



50.【2017 -64】某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上 3 层,地下2层,建筑面积 35000m2,耐火等级为一级,商业业务包括商业营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指标应为( )m/百人。

A.0.65

B.1.00

C.0.75

D.0.85



答案:B



解析: 参《防火知识详解》P141:


该商业综合体建筑为 7 层,故耐火等级应为一、二级。裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔,故疏散并非完全独立设置,故疏散宽度指标为 1.00m/百人。