killzx99
沙发
可是我查压唅图
2008-02-18 10:38:18
赞同0
-
wolai92
板凳
蒸发压力没这么高 除非你氟加多了 或是设备配型有问题
2008-02-18 02:41:18
赞同0
加载更多R22在15度时候蒸发,蒸发压力对应就是8KG,减去表压就是7KG
R134A在15度时候蒸发,蒸发压力对应就是5KG,减去表压就是4KG
因此本身134A就比R22在相同蒸发温度时蒸发压力要高
我的冷却水温设定在25度,这样减去10度的传热温差
我的蒸发温度15度对应的压力就是上面所说的
又有什么问题呢
请指教!
回复 举报