正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
阅读下一篇
请问这是什么原因
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句R22在15度时候蒸发,蒸发压力对应就是8KG,减去表压就是7KG
R134A在15度时候蒸发,蒸发压力对应就是5KG,减去表压就是4KG
因此本身134A就比R22在相同蒸发温度时蒸发压力要高
我的冷却水温设定在25度,这样减去10度的传热温差
我的蒸发温度15度对应的压力就是上面所说的
又有什么问题呢
请指教!
回复 举报
回复 举报