按新规要求,排烟量增大了很多,那么带来的问题是:1,为了不超10米/s的风速,排烟口数量增多或者增大风口尺寸。这样的话,对于室内装修效果来说,是一个很大很碍眼的问题。目前遇到的案例,一个几十平方的房间或者商场超市的防烟分区,一个防烟分区布置就布置了很多排烟口,非常不美观。2,由于每个排烟口都有最大的排烟量的限制,在其他条件相同下,排烟量大小还影响到挡烟垂壁的高度设置问题(详P51)。目前遇到的商场大空间挡烟垂壁就有做到吊顶下1米那么高的。这个也是影响到你内装效果的。
针对以上两个问题,不知道大家怎么看?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板商场和超市的顶一般都很高,风口下烟层厚度也高,最大排烟量不会小,而且这些场合很多都是裸顶,做上排风,更有利于排烟。
回复 举报