土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防排烟新规的排烟量和排烟口的设置问题

关于防排烟新规的排烟量和排烟口的设置问题

发布于:2018-10-18 17:02:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

按新规要求,排烟量增大了很多,那么带来的问题是:1,为了不超10米/s的风速,排烟口数量增多或者增大风口尺寸。这样的话,对于室内装修效果来说,是一个很大很碍眼的问题。目前遇到的案例,一个几十平方的房间或者商场超市的防烟分区,一个防烟分区布置就布置了很多排烟口,非常不美观。2,由于每个排烟口都有最大的排烟量的限制,在其他条件相同下,排烟量大小还影响到挡烟垂壁的高度设置问题(详P51)。目前遇到的商场大空间挡烟垂壁就有做到吊顶下1米那么高的。这个也是影响到你内装效果的。

针对以上两个问题,不知道大家怎么看?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • angei83
    angei83 沙发

    商场和超市的顶一般都很高,风口下烟层厚度也高,最大排烟量不会小,而且这些场合很多都是裸顶,做上排风,更有利于排烟。

    2020-03-12 15:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjg8237372
    zjg8237372 板凳
    想要降低挡烟垂壁的高度就要划小划多防烟分区,想要少划防烟分区势必防烟分区加大风量加大,就要加高挡烟垂壁。鱼和熊掌的关系。
    2018-10-22 22:12:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强制性产品实施细则

强制性产品实施细则,涉及防排烟的内容

回帖成功

经验值 +10