土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 教你成为一流仪表维修工:压电阀组件常见故障及处理

教你成为一流仪表维修工:压电阀组件常见故障及处理

发布于:2018-10-17 15:19:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

压电阀及压电阀组件对压缩空气要求比较高,空气中含尘,含水对智能阀门定位器性能影响很大;其对气动执行机构及外部气路的密性要求也高,气路泄漏时,压电阀就会频繁动作,导致调节阀振荡或造成压电阀组件故障。因此,保证气源的质量就等于保护了阀门定位器的使用寿命。


现昌晖仪表以西门子SIPART PS2智能阀门定位器为例,进行介绍。

1、压电阀未激活

很多时候是由于智能阀门定位器的气动模块脏或有水造成,可清洗或更换过滤器来解决脏的问题;有水是由于压缩空气潮湿造成,是空气干燥装置,过滤减压器有问题;厂家建议气动模块中有水时,在早期可用干燥的压缩空气来修复,必要时在50-70℃的恒温箱中进行处理。

2、在手动模式下按“+”或“-”键,听不到柔弱的咔哒声,表明压电阀未激活

有可能是气动模块中有污物,如切屑、颗粒,可清洗或更换内置滤筛。盖板和气动模块间的螺钉不紧或盖板被卡住,可拧紧螺钉或将被卡住放松。由于剧烈振动产生的连续负载会导致磨损,这种磨损可能会在电路板和气动模块间的触点上生成积垢,可用无水酒精清洗所有触点表面,必要时可弯曲气动模块触点弹簧。

3、在手动模式下按“+”或“-”键时,可听到柔弱的咔哒声,表明压电阀不切换,有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。有可能限流器阀关死(右限位挡块处的螺钉),可逆时针转动拧开限流器螺钉。

4、压电阀在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下持续切换

有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。还有可能是定位器、执行机构气路有泄漏,可查找泄漏点对症处理。执行机构和气源管路都正常,可在初始化的第三步RUN3下进行泄漏量测试,否则只有更换为新设备。

5、在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下,两个压电阀均持续交替开关,并且执行机构会在某个平均值附近振荡。有可能是填料压盖与调节阀或执行机构间的静态摩擦力过大,可减少静态摩擦或增大定位器的死区(DEBA参数),直到振荡停止。定位器、执行机构,调节阀系统中存在机械连接不够紧密,直行程执行机构可检查定位器轴上的杆是否牢固。角行程执行机构可检查耦合轮上的固定螺钉是否牢固。执行机构过快,可使用节流螺钉增加行程时间。需要较短的行程时间,则增大死区(DEBA参数)直到振荡停止。


推荐大家阅读黄文鑫编著的新书:《教你成为一流仪表维修工》,对仪表工提高仪表维修维护能力很有帮助。本站可免费下载:教你成为一流仪表维修工下载

1.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仪表工如何进行阀门定位器初始化和气路部件清洗

路部件清洗和初始化是智能阀门定位器维修的重要环节,昌晖仪表结合山武AVP300、西门子SIPART PS2和罗斯蒙特DVC6000型智能阀门定位器维修,给仪表工分享智能阀门定位器气路部件清洗和智能阀门定位器初始化实战经验。 智能阀门定位器气路部件的清洗 智能阀门定位器对气源要求很高,由于现场使用环境的变化,定位器使用时间过长,以及种种不利因素的影响,定位器的气路、压电阀组件、I/P转换组件常会发生堵塞,使定位器工作失常,出现在手动位置阀位波动或两位式动作,无法完成自动校验等故障,这大多是智能定位器的气路部件滤网、喷嘴、挡板、放大器有污物或堵塞造成的。经过仔细清洗大多可以修复。现以日本山武AVP300定位器为例进行介绍。

回帖成功

经验值 +10