土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教河道处理及排水管问题
我厂区中间有条河道,平时主要用于排雨水。现因公司扩建项目,要求原河道填埋,并要求在原河道上增设一条排水管,用于公司主排水管(雨水)。
公司面积:600米X500米; 公司区域:苏州 太仓
请教
1。原河道如何处理,排水管又如何架设于原河道内。
2。排水管要多大,什么材质。

全部回答(8 )

  • wlg209209209
    我觉得4楼的意见有道理。
    再补充:
    1。30ha代表什么?排水管大小如何计算,最好举例!
    这个简单,你只要找排水工程(下),看看就没问题了,如果你没书或看不懂那就找人设计了。
    2。水泥管采用D1200,阴井间距30米,是否可?
    采用d1200的管道,你这工程不设雨水口把,阴井间距应该大,规范是不大于100m。
    3。原河道淤泥采用冲洗方式还是挖机方式处理。
    挖机方式处理,应该到老板土。
    4。是否能提供水泥管基础及阴井基础。
    有标准图集可查。
    如果你自己做的话,再说两点:
    1、要搞清楚原河道是排雨水、污水还是雨污水合流的?看你两次留言不一致。
    如果合流的话,最好设截流井,进行分流,污水进行处理(为了环境保护,利用这次改造机会为国家和人民做点事实了),雨水可直接排放。
    2、要搞清楚河道有没外水的进入,这样可以更准确的确定你的管径。
    邮箱:wlg209209209@sina.com
    要设计可以找我,呵呵
    2005-01-26 09:26:26 来自 PC 评论 举报
  • xhyngz
    这么大的面积的,排水的话,是一根管子还是一个管网啊,
    如果河道要填的话,应先清淤,在换填
    2005-01-25 22:14:25 来自 PC 评论 举报