       如题:贵州电网之前的110kV及35kV户外站设计室站用变采用干式布置在10kV配电室,未设置水消防;可是2018年开始有设计单位说不能再才有这种方式,如果仍然才有这种布置方式,那么根据火力发电厂与变电站设计防火规范需要设置水消防。主要理由是11.5.1条下面的注”变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水“。而根据表11.1.1,干式变室为丁类,所以如果布置在10kV配电室,就需要设置水消防。

     不知道以上理解是否正确,请各位大神讨论。也因为这个理由,我们在设计评审时都把站用变放到外面了,仍然采用干式,但是加了一个外壳,跟配电工程箱变类似。个人觉得放到户外这种方式即影响美观,又不耐用;但是如果放户内真要设置消防给水,那这也很麻烦,增加投资,对于水源不足的地方更是难以实施。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zzbrd
    zzbrd 沙发
    电气设备间不应设置水消防,如有需要应设置气体消防
    2019-03-17 20:26:17