土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?
标准条文对排烟风机和补风风机都说要放到专用机房内,那排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?

全部回答(6 )

  • twb620810

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.3.5条

     送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。 

    2023-05-19 16:21:19 来自 PC 评论 举报
  • 益元

    规范要求,排烟风口和加压风口距离是有规定的,排烟和补风风机放在同一机房,风口无法设置。

    2023-05-04 19:49:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10