请教各位高手,谁能帮我解决如何计算变压器一次侧直流电阻误差?测试数据如下:
分接开关位置 1 2 3 4 5
A-B 0.182 0.175 0.173 0.166 0.161
B-C 0.183 0.175 0.173 0.167 0.163
C-A 0.182 0.175 0.173 0.168 0.163
误差%
这组数据是否合格,请指教.变压器分接开关在不同位置直流电阻是否有规律可循?
  • nlb
    nlb 沙发
    相间直流电阻误差不应超过4%,从你测量的结果看,完全合格。
    2005-01-22 08:30:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。