土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 客厅外墙打孔打断钢筋,向各位专业人员求助,如何处理,谢谢!

小户型房子,通风不好,决定安装新风机,在客厅窗户右侧开12cm的孔。

师傅未测量钢筋位置,直接水钻开孔,孔打开后发现多根钢筋被打断。

我现在是特别后悔安装新风机。

这种情况的帖子我也翻看了很多,但是还是想烦请各位专业人士帮我分析下,需不需要加固,如何加固,谢谢各位了!




全部回答(6 )

  • cxaitj
    从楼主介绍的情况来看,竖向钢筋直径15mm以上,说明直径至少有14mm了,一般墙身的钢筋直径不会用到这么大,所以应该是剪力墙暗柱的位置了,还是要处理一下。简单点的处理方式就是采用同直径或大一级直径的钢筋与原截断钢筋进行焊接,单面焊接操作方便点,焊接长度不小于10d,d为钢筋直径。
    2018-12-10 20:37:10 来自 PC 评论 举报
  • linmj10
    找专门的加固单位进行加固
    2018-10-11 10:21:11 来自 PC 评论 举报