单向少墙结构,从诞生之初,就饱受争议。单从这个名字来看,就让结构工程师很不爽,为啥?因为结构概念的重点是规则和均匀呀,这才符合结构的正统性。
看看《高规》怎么说?
高规》7.1.1条,“剪力墙结构平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向或其他方向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。”
单向少墙?这不是应该直接被结构工程师判处死刑的结构体系吗?离奇的是,单向少墙结构竟然存活了下来。这又是为啥呢?
因为建筑喜欢,因为单向少墙结构,让人舒服呀。无论是从风水需要还是通风采光需要,住宅类建筑采用剪力墙南北布置,东西向的剪力墙嘛,越少越好(墙肢尽可能短)。市场偏好,是单向少墙结构的最大推手。这第二推手嘛,也许就是结构工程师的体贴和善解人意咯。下面的结构布置就是明证。
案例一
案例二
案例三
结构工程师虽然不爽,但尚有自我安慰的余地,单向少墙嘛,又不是没墙,再说,指标可以算过,配筋也可以算过,没啥问题吧?幸好,建筑高度不算太高,还过得去吧...
但是,结构工程师又碰到了难题,随着一线城市土地越来越稀缺,住宅层数逐渐增加,建筑高度高达150m~180m,甚至还要继续突破云霄。而且,墙厚还要收住。结构工程师的心,又跳到了嗓子眼儿,麦糕,这么搞,会出事吧?地震一来,或者再来个拉风的“山竹”,哎呀,不敢想象。
市场发展(新趋势)与规范规定(旧经验)之间的矛盾日益凸显,咋办呢?这让结构工程师很不爽,又很无奈。
看着忧心忡忡的结构工程师,单向少墙心生得意,但又有点内疚,因为,单向少墙结构能够诞生,至少也有结构工程师一半的功劳呀。作为回报,单向少墙最终还是坦露了心迹,“不用担心啦,我们虽然离经叛道,但并非故意为难你们。其实,我们一点都不复杂,对付我们,只需了解下面三点”。
第一点,X向虽然剪力墙较少,但仍具备足够刚度,层间位移角满足规范要求。其抗侧力体系由三部分组成:1)X向长墙肢;2)短墙肢(含有效翼缘)与楼面梁组成的梁柱框架;3)Y向剪力墙面外与楼板组成的框架。
第二点,Y向按剪力墙结构设计,但X向应按框架—剪力墙结构设计,框架内力应放大。
第三点:分析单向少墙结构的关键,是研究Y向无梁墙段组成的扁柱楼板框架的内力,包括剪力墙(扁柱)抗震设计和楼板抗震设计两个方面。Y向墙体面外承载力校核分为X向短墙肢的有效翼缘和一般部位两个部分。另外,楼板的支座配筋需要特别复核,地震作用下,少墙结构的楼板支座弯矩远大于常规剪力墙结构楼板支座弯矩,结构中下部楼层小、中震下的支座负筋很可能超过常规设计的配筋。