我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7 “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。
但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;“ 为理由违反强条。请问《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014与《建筑设计防火规范》GB50016-2014,关于室内消火栓的设置位置是否有冲突?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
自喷喷头和浴霸出风口的距离请教一下各位大师,一类高层公寓卫生间内设置自喷喷头,设置位置为卫生间正中间,与浴霸的暖风出风口打架了,请问喷头间距和这个暖风出风口最小距离需要多少?如果太近会不会因为暖风出风口出风温度太高引起喷头破裂开始喷水?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。
回复 举报