土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线求助:10kV一相电压升高,另外两相正常时什么原因
这个配电室的电是从上一级主配电室引入的,两个配电室相隔不到200米,上一级配电室电压是正常的,到了这个配电室,显示电压A.B相正常,C相18KV,过个大概十几分钟,电压互感器有1个炸裂了,在线求助是什么原因 QQ图片20180925183305.jpg QQ图片20180925183338.jpg

全部回答(2 )

  • wd0577
    这个故障以前见过好几次,PT2次不是B相接地,2次接线把A/C任意一相接地了2次电压就会升高,2次接线错误导致的,查一下2次线路就好
    2018-09-28 16:29:28 来自 PC 评论 举报

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅