在线求助:10kV一相电压升高,另外两相正常时什么原因
在线求助:10kV一相电压升高,另外两相正常时什么原因
这个配电室的电是从上一级主配电室引入的,两个配电室相隔不到200米,上一级配电室电压是正常的,到了这个配电室,显示电压A.B相正常,C相18KV,过个大概十几分钟,电压互感器有1个炸裂了,在线求助是什么原因
发布于
2018-09-25 18:47:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wd0577
这个故障以前见过好几次,PT2次不是B相接地,2次接线把A/C任意一相接地了2次电压就会升高,2次接线错误导致的,查一下2次线路就好