四极和三极漏电开关的使用,希望和大家交流下。

发布于:2005-01-21 09:54:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
广东这边照明负荷配电箱总断路器很多人做的时候都用四极的漏电开关(对TN-S系统),不是漏电开关也是装四极的。但有些人说因为照明配电中单相负荷比较多,三相不平衡,所以要用四极的漏电开关,用三极的漏电开关不能正常合闸。但也有人说漏电开关本来的名称是叫剩余电流保护器,只对导线对地泄流电流的时候起作用,和三相平衡无关。所以不应该滥用四极开关。只有在TT系统的时候才用四极开关。
希望大家交流一下,到底那个才合理,才正确?我身处广东,别人做四极的我也就做四极,不然审图的时候会通不过。唉。。。。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发

    四极开关不能滥用,但有些地方是必须用的,否则有可能导致运行不正常。不经过设计而修改图纸,出了问题,只能你们担着。
    2005-01-21 11:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • francishe
    francishe 板凳
    我是做设计总包的,照明一般用三极就可以了,如果是设计院,会做成四级,不过到深化设计时我们都会改掉,节省成本。