土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔机组连杆断裂的原因

比泽尔机组连杆断裂的原因

发布于:2008-02-01 14:44:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司用的比泽尔机组在调试的时候没问题,打算打包发货的时再开机就发现机器没法工作,打开曲轴箱发现有一连杆断裂,一根连杆螺丝松动,汽缸\活塞都没问题,原因是连杆螺丝没到位。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdalong0602
    需要返厂鉴定啦
    2013-02-23 13:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    谢谢关注,是比泽尔压缩机
    2008-02-20 09:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求压缩机试验标准的制定依据

想请教大家个问题,目前制冷压缩机的试验标准是蒸发温度7.2,过热11.1,冷凝54.4,过冷8.3,请问是如何确定的,最近刚看到一篇论文介绍说压缩机的吸气过热度应控制在11.1,不知道是不是和试验标准有关,试验标准的各个参数是根据什么设定的

回帖成功

经验值 +10