土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水流不足保护,压缩机无法启动

水流不足保护,压缩机无法启动

发布于:2008-02-01 14:37:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一家用中央空调,室内水循环空气盘管。在一次换上新泵启动正常,过后两个月,再开机发现,水泵正常运行,然后发出水流量不足的信号,随后所有机组停止运行,不管是白天还是晚上都如此。经检查,供水流量没什么问题,水泵启动正常,就是在循环泵运行一段时间后发出报警然后就无法进入到启动压缩机状态。靶式流量计无论是短接还是断开都没有解决问题。打开排气阀直冒水,没有大量积气;水管拧开水量很足。请问有哪些问题会导致这种情况?

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1607441852373
    水流开关没接
    2020-12-22 06:36:22

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • summer_stars
    summer_stars 板凳
    靶式流量计不稳定,水温过低时会出现。水内空气未排干净也会出现。国产水冷中央空调的常见病了,这几年的维修经历表明了,另外有一个压缩机的制冷管路可能已经出现慢渗漏,运行半个季之后就会出现压缩机进口压力不足。
    2014-02-17 21:54:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多