台风“山竹”于9月16日登陆广东,其环流相当大,即便当日23时进入了广西,仍给广东各地生产生活带来不少影响。

由于台风“山竹”对肆虐过多地方,造成严重灾害。“山竹”的凶猛让大众心有余悸,甚至呼吁将“山竹”除名。

广东电网445万用户用电受影响,其中,惠州是受此次台风侵袭影响最大的城市之一,“山竹”登陆后的第二天,广东惠州市仲恺区潼侨镇部分地区变成一片汪洋。

据统计,16日全天,受台风“山竹”登陆影响,广东电网全天的电话呼入量达21.4万宗,相比去年台风“天鸽”登陆当天的13.5万宗大幅提高58%,创历史新高。

所幸的是,广东电网迅速组织人力在全省开展抢修复电工作,投入1.3万余人抢修队伍,并跨区域调配人员3091名、发电车44辆、发电机61台、卫星装备398台、无人机97架支援惠州、中山、江门、珠海、阳江、肇庆等6个地市。

距离台风登陆仅一天时间,已有超七成用户恢复电力供应,经过两天抢修,目前已全部恢复供电。

微信图片_20180830171541.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS锂电池储能为什么比蓄电池更适合进军数据中心?

UPS锂电池储能为什么比蓄电池更适合进军数据中心?随着数据中心的蓬勃发展,提高整个系统的可靠性、更高的供电效率以及日益缩短的后备时间是发展的需要,数据中心节能成为未来数据中心建设的发展趋势,现在UPS储能方式逐渐由锂电池代替铅酸蓄电池,未来数据中心建设的发展趋势将往UPS锂电池发展。 一、UPS电源发展背景: 现在,UPS电源在工业设备、通信基站、数据中心等范畴得到了广泛而深化的运用,各种高端精细设备也随之许多添加,不仅对供电质量提出了更高的要求,一起对供电的连续性也需求愈加牢靠的保证。跟着UPS商场的高速发展,UPS配套的锂电池需求也在日益添加,使用锂电池UPS作为储能方式将成为一种必然趋势。