土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电机为什么启动(和停止)都需要短脉冲信号?

关于高压电机为什么启动(和停止)都需要短脉冲信号?

发布于:2018-09-18 23:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,为什么高压电机的启动和停止都需要分别发不同的脉冲信号,比如说高压柜内的电机综保是南瑞的RCS9641,那么它的跳闸输入端是接收到一个2~5秒的脉冲便就跳闸了,同样,合闸输入端也是接收到一个短的闭合在无其它问题的情况下就合闸了,我想问的是,这个跳闸输入端不能长时间闭合吗?或者说像低压抽屉柜那样,用一个信号,长时间闭合合闸,断开跳闸呢? 这应该是有所区别吧? 综保内部,谢谢了~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    只等高手回答,学习了。
    2018-09-24 20:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • 王一哥哥
    王一哥哥 板凳
    高压断路器:分,合闸是独立的2个线圈,分别执行分闸和合闸动作,
    2018-09-24 15:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多