剪力墙局部改墙厚pkpm如何处理?
剪力墙局部改墙厚pkpm如何处理?
因为其他专业走管要求,希望800厚剪力墙能局部作成500,图中连梁部分,于是在该处布置500后墙再开洞,但计算结果显示整篇墙都成了500,如图示。怎样建模才能和实际接近呢?请各位指教!
发布于
2008-02-01 13:14:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lipengwj
应该是你输入的问题。
另外你输入洞口时需要跨节点,可以靠上边的节点输入比两个节点长度之和略小的洞口。
仔细查看一下输入的墙厚对不对,再试一试。
2008-02-05 16:04:05
来自 PC
评论
举报
keqiang_123
直接布置成梁在指定为连梁,与之搭接的框架梁支座处负筋差别很大