土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙局部改墙厚pkpm如何处理?
因为其他专业走管要求,希望800厚剪力墙能局部作成500,图中连梁部分,于是在该处布置500后墙再开洞,但计算结果显示整篇墙都成了500,如图示。怎样建模才能和实际接近呢?请各位指教!

1201842947301.jpg


1201842947353.jpg

全部回答(3 )

  • lipengwj
    应该是你输入的问题。
    另外你输入洞口时需要跨节点,可以靠上边的节点输入比两个节点长度之和略小的洞口。
    仔细查看一下输入的墙厚对不对,再试一试。
    2008-02-05 16:04:05 来自 PC 评论 举报
  • keqiang_123
    直接布置成梁在指定为连梁,与之搭接的框架梁支座处负筋差别很大
    2008-02-02 10:41:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 530 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10