基本情况:设计压力0.8MPa;设计温度320°,回油温度290,环境最低温度0°。管道全部架空走。
请教,补偿和支吊架什么设计合理?管径是219和159的
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
尽量用自然补偿,支架形式要根据实际现场才能确定
一般采用自然补偿,需要做应力分析,做完以后根据支架点的受力情况做支架
主题