土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 真空负荷开关和真空断路器的区别

真空负荷开关和真空断路器的区别

发布于:2018-09-18 09:31:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

我就想问他们在结构上的区别是什么

如果真空灭弧室,都用一样的,那不是一样了吗?  区别只在灭弧室吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发

    操作机构不一样,据我所知负荷开关适宜保护1600KVA以下的变压器,它的动作速度比断路器快  好像一个是10ms 另一个是20ms


    2019-05-13 16:06:13

    回复 举报
    赞同1
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    操作机构也不一样
    2018-10-09 08:07:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气常用图形符号与技术资料

欢迎下载沟通

回帖成功

经验值 +10