我就想问他们在结构上的区别是什么

如果真空灭弧室,都用一样的,那不是一样了吗?  区别只在灭弧室吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发

    操作机构不一样,据我所知负荷开关适宜保护1600KVA以下的变压器,它的动作速度比断路器快  好像一个是10ms 另一个是20ms


    2019-05-13 16:06:13

    回复 举报
    赞同1
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    操作机构也不一样