土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教厂房和办公合建时的消防问题

请教厂房和办公合建时的消防问题

发布于:2018-09-15 09:38:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1、戊类厂房和办公合建,中间防火墙分割,但属于同一建筑物,办公部分体积小,厂房很大。此时室外消防用水量按办公和厂房两种功能,分别按总体积取值吗? 这样消防用水量大很多啊。  室内消防用水量计算也按总体积取值? 感觉这种情况取总体积不大合理啊。  

2、 防火规范1.0.4条:同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

 这样的话,办公部分设消火栓,此时厂房是否可以不设置?

另外,  消火栓7.4.3条,设置消火栓的建筑物,应每层均设置消火栓。 这样是不是冲突?




全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • a_kang
    a_kang 沙发
    很好的资料,感谢楼主分享!
    2018-11-28 08:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    按不同功能总体积分别取值,设计按最大值定。
    2018-11-23 17:07:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下消防水池一些问题

1、地下消防水池上面能过大车吗?如果能过怎样处理? 2、200立方地下消防水池占地面积太多,还有没有其它更好的消防方式可以替代的?

回帖成功

经验值 +10