土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 偶尔有蒸汽的车间用什么火灾探测器(探头)

偶尔有蒸汽的车间用什么火灾探测器(探头)

发布于:2008-02-01 10:51:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们个别公司车间生产时,偶尔会排放蒸汽,请问各位高人用什么样的火灾探测器比较好?
一期工程时用的是海湾公司的差定温,但是经常因为高温蒸汽误报警,还有水蒸汽凝结水多时会报故障。
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    温感尽量避免蒸汽排放口,容易误报区域可以考虑烟温复合探头
    2008-02-03 12:18:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。