新建 DOC 文档 (15)0.png

基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。

新建 DOC 文档 (15)65.png

利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位

新建 DOC 文档 (15)32.png

屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。

新建 DOC 文档 (15)156.png

屋面避雷带过建筑伸缩缝敷设加装Ω弯补偿,接头搭接长度不少于圆钢直径6倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不少于设计数量。

新建 DOC 文档 (15)95.png

接地干线敷设横平竖直,油漆涂刷均匀。

新建 DOC 文档 (15)177.png

接地测试点安装标识美观

新建 DOC 文档 (15)219.png

电线管在转弯处统一设置过路盒,并且接地连接可靠、

新建 DOC 文档 (15)191.png


新建 DOC 文档 (15)246.png

电气管敷设与圆柱的弧度。

新建 DOC 文档 (15)261.png

焊接钢管与接线盒用锁母固定,接地跨接焊接长度符合规范要求。

新建 DOC 文档 (15)293.png

镀锌钢管暗敷,用专用接头跨接。


新建 DOC 文档 (15)311.png

管壁厚度在2mm 以上的焊接钢管可套管连接,套管为长度2.2D以上的专用套管,套管焊接处严密整齐,不得漏焊。

新建 DOC 文档 (15)392.png

进出配电柜的电气管道明敷整齐美观。


新建 DOC 文档 (15)368.png

电线管做防水弯头,与金属软管采用专用接头。

新建 DOC 文档 (15)412.png

开关盒安装整齐美观,穿线留有余量


新建 DOC 文档 (15)431.png

厨房防水插座安装高度一致,整齐美观。

新建 DOC 文档 (15)452.png

地下室桥架安装,桥架安装间距合理,桥架支架接地可靠

新建 DOC 文档 (15)480.png


桥架支架接地通长扁钢敷设,接地可靠明显

新建 DOC 文档 (15)502.png

桥架在过建筑物伸缩缝处设置补偿器,标识明显,桥架接地可靠

新建 DOC 文档 (15)533.png

井道内弱电与消防报警桥架标识明显,支架接地明显

新建 DOC 文档 (15)559.png

井道内桥架、母线布局合理,安装规范


新建 DOC 文档 (15)579.png

井道内楼板处防火封堵良好。

新建 DOC 文档 (15)595.png

水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。


新建 DOC 文档 (15)630.png

桥架内电缆敷设,整齐、美观、牢固

新建 DOC 文档 (15)649.png

户内箱箱体安装,位置正确,固定可靠,管道井入箱体,一管一孔,钢管用销紧螺母固定管口,露出部分螺纹为2~4扣

新建 DOC 文档 (15)705.png新建 DOC 文档 (15)707.png



欢迎大家加入我们的电气施工技术交流群: 498292991,与更多同行人士交流学习


中秋国庆双节特惠


建筑电气设计精讲   优惠价680元


上课形式:网络直播课


每周二和周四,晚上8点30分上课


一年制学习辅导时间。第一班学不会,第二班免费学。

课程详细内容

包括:《电气照明技术》、《建筑供配电》、《建筑设备系统》、《弱电综合布线》、《建筑消防与安防》、《Auto制图》《10KV供配电学习》等学习。

5A40E796-C2CD-4f97-B8EA-82EF70EDA0B7.png


课详情咨询  高老师  QQ 2355735347


扫码加微信  

电气课程详情193.png


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 郭老五
    郭老五 沙发

    既有文字叙述又有详图示意,另外还结合大量实物照片进行讲解,谢谢楼主分享!

    2020-07-07 09:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师8226
    攻城师8226 板凳
    很好的质料
    2018-12-11 17:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机消谐装置问题

前端时间电测检查,发现微机消谐装置先后检测到C相和A相弧光接地。当时接线错误(两个开口三角形短接在一起),求问该装置能否起到消谐作用?

回帖成功

经验值 +10