土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 机架式串联电源防雷器【千兆POE网络防雷器】技术说明书

机架式串联电源防雷器【千兆POE网络防雷器】技术说明书

发布于:2018-09-13 15:33:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

产品用途:本产品适用于多路交流或直流线路集中保护,主要用于沿交流或直流线路侵入设备的雷电(过电压)防护。

产品特点

1、通流容量大,采用多级保护。

2、内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。

3、核心元件采用国际知名品牌,性能优越。

4、节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型。

5、插入损耗低,确保线路畅通。

6、驻波系数小,工作频率范围宽。

1.png

技术参

 名称


 型号



 规格



 接口

 类型



 标称通 流容量In(kA, 8/20μs)



 最大通  流容量Imax(kA,8/20μs)



 工作

 电压

 (V)



 最大持续工作电压(V)



 限制

 电压

 (V)



 额定

 电流(A)



 响应

 时间(ns)



 漏电流0.75U1mA  (μA)



 工作      温度  (℃)





 机架式串联电源防雷器



 ASA10/220/8



 机架式8口12-220V



 接线端子



 5



 10



 12

 -

 220



 15-320



 30

 -

 1100



 4-8



 ≤25



 ≤20



 -40

 ~

 +85





 ASA10/220/16



 机架式16口12-220V



 接线端子





 ASA10/220/24



 机架式24口12-220V



 接线端子


安装说明

1、本产品为串联连接方式。

2、请选择与被保护设备接口类型相同的产品。

3、产品应与被保护设备的工作电压相匹配,安装时请根据安装示意图所示连接。防雷器上的“L/+”为火线/正极、“N/-”为零线/负极,PE为地线,切勿接错。

4、防雷器的IN为输入,OUT为输出,输入端接外线,输出端与被保护设备的输入端相连接。

5、防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接,连接线要求短、粗、直。

6、防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-10-05 12:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • 阳光心情
    阳光心情 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-10-05 12:15:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消控室值班人员对身体的健康状况有啥要求?

消控室值班人员对身体的健康状况有啥要求?如有眼疾还能继续

回帖成功

经验值 +10