暖通空调
\
通风排烟
\
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑
火灾时只开启一个防烟分区,为什么系统排烟量要按两个防烟分区考虑:到底是不是考虑其它防烟分区的漏风量,还是什么原因?有没有网友培训时问一下主编(选排烟风机时还要x1.2)
发布于
2018-09-12 16:37:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
后来的默默
等层高才考虑2个,不等层高考虑1个,这个区别应该还是考虑烟气在不同排烟分区之间的外溢,x1.2是必须遵守的
2018-09-16 11:10:16