信号隔离器的作用就是将输入信号隔离、滤波、放大、转换和分配后输出给其他仪表或系统,以提高信号抗电磁干扰能力,隔离器交流220V供电和直流24V供电最大区别仪表电源电压的区别,其次性能也不同。
用户选用交流220V作为隔离器电源,一是为了在现场取电方便,二是为了不增加一个DC24V输出的开关电源。那么主流信号隔离器为什么都是DC24V供电标准的?为什么不去满足这种市场需要?
首先告诉大家,市场上220V供电和直流24V供电的信号隔离器都有,只不过国内外主流信号隔离器电源都是DC24V!原因是交流220V供电的隔离器在以下问题:
①交流220V供电的信号隔离器不能在线维护,仪表工存在触电隐患,而24V隔离器模块可以直接热插拔;
②交流220V电源存在多次谐波,在信号隔离器较小体积不容易消除,容易对弱信号造成干扰波动,造成系统工作不稳定,安全生产存隐患。
隔离器供电 http://yunrun.com.cn/tech/2188.html
昌晖信号隔离器有交流220V供电和直流24V供电两种产品,大家可以对比看看技术参数上的不同:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
术参数 YR9034A-0-GGNN-N SWP7062-AC/I/I
----------------------------------------------------------------------------------------------------
输入信号 输入一路4-20mA 输入一路4-20mA
输出信号 输出两路4-20mA 输出两路4-20mA
电源 DC24V±10% AC85-265V
精度 <0.1%F.S <0.2%F.S
电源指示 PWR电源指示灯 PWR电源指示灯
输入报警 信号开路、短路、反接、超量程报警灯亮 无
波纹: <10mVrms
温度漂移 0.0050F.S/℃ 0.01%F.S/℃
绝缘强度 输入、输出和电源之间AC2500V/分钟 输入、输出和电源之间AC2000V/分钟
负载电阻 250-750Ω 0.01%F.S/℃
浪涌保护 最高连续工作电压30VDC(线对地、线对线) 无
响应时间 <0.05S(0-90%) <0.1S(0-90%)
编程 输入输出可编程(定制生产) 无
集中供电 可集中供电(定制生产) 无
校准 数字自动校准 零点和满量程电位器校准
绝缘电阻 输入、输出和电源之间,100MΩ(DC500V) 输入、输出和电源之间,100MΩ(DC500V)
消耗功率 <1.0W ≤2.8W
工作温度 -25-85℃ -20-60℃
湿度 <95%RH <95%RH
外壳材料 ABS阻燃外壳结构件 尼龙塑壳结构
外形尺寸 厚12.5×宽106×高112mm 厚13×宽100×高115mm
重量 约130克 约100克
质保期 36个月 18个月
高密度安装 推荐 不推荐
-------------------------------------------------------------------------------------------------
从以上分析不难看出:信号隔离器使用交220V供电时对性能有影响,不推荐大家选用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 385 人订阅
阅读下一篇
闭环回路控制系统故障检查判断思路从控制系统的原理知道,调节器安装在生产过程上并置于自动后,闭环回路就形成了。调节器的输出会影响测量值,而测量值的变化又会影响调节器的输出,闭环回路实现了通过反馈进行控制的目的。因此,在判断和处理控制系统故障时,可基于“闭环回路”这一原理来查找问题。如果“闭环回路”被破坏了,控制系统就成开环状态,这时反馈控制就不存在。 使反馈回路成为开环的原因 ①传感元件或变送器,测量端的安全栅,DCS板卡出现故障,使调节器失去了测量输入信号。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发