100KVA路灯箱变,18年5月份送电,低压供电在前10天左右,带72盏路灯,一盏800W
低压进线塑壳开关200A,低压出线5个100A塑壳,只用了100A开关2只,一只开关带36盏灯
高压出线熔断器10A
9月11号晚10点左右被路人发现起火,95598 119联合灭火
现求原因
事故图片如下,惨不忍睹