土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100KVA路灯箱变起火

100KVA路灯箱变起火

发布于:2018-09-12 14:15:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

100KVA路灯箱变,18年5月份送电,低压供电在前10天左右,带72盏路灯,一盏800W

低压进线塑壳开关200A,低压出线5个100A塑壳,只用了100A开关2只,一只开关带36盏灯

高压出线熔断器10A

9月11号晚10点左右被路人发现起火,95598  119联合灭火

现求原因

事故图片如下,惨不忍睹

1.jpg2.jpg4.jpg7.jpg3.jpg5.jpg6.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    你算过72盏800W路灯,总共电流是多少吗,实际电流又会是多少吗?
    2018-09-12 21:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大壮壮小壮壮
    低压出线2个100A开关下端,由路灯施工方安装有2个时控开关及接触器
    2018-09-12 15:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可自动选择电缆截面及配电断路器规格的电气负荷计算表(excel表格)

一个非常好的excel表格,可一次输入负荷参数,同时完成负荷电流计算、电压降计算、短路电流计算、自动选择配电断路器规格、自动选择电缆规格、自动生成电缆表、自动统计电缆数量、自动生成变压器负荷计算表。供大家使用。

回帖成功

经验值 +10