ABB参数设置求助,谢谢!
ABB参数设置求助,谢谢!
ABB ACS550变频器AI1和AI2分别接电位器和压变,运行时随便哪个变化都可以改变速度的话,参数怎么设置? 9902应用宏怎么设置?1103给定值的选择怎么设置? 还有其他需要特别改动的吗?谢谢!!
发布于
2008-01-31 23:20:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sunnybo
同时控制不是乱套了??
2008-02-17 01:34:17
来自 PC
评论
举报
pnw520
楼上正解,通过设置开入量来选择。
2008-02-12 02:15:12
来自 PC
评论
举报