土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大容量变压器中电容器如何选配?
像1600-2500这些大容量的变压器,电容器怎么选配比较合适?若配两台补偿柜的话用一个控制器好还是两个控制器好?若用一个12路控制器的话,拿1600变压器为例,看下面两种排列大小哪种更合理:1.  先8路30kvar,再4路2*30kvar.  2.先4路2*30kva,再8路30kvar。

全部回答(4 )

  • wuchiqun
    无功功率“就地平衡”,不过补偿为原则!当自然功率因数不能满足要求时可采取技术手段人工补偿,补偿方法有集中、分散、随机三种,原理一样效果相当。随着科学发展,有带无功四象限的电能表计量出现。就必须要自动补偿才能满足要求。
    2018-11-27 09:25:27 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun
    应选择随机补偿及集中补偿相结合。1.大容量的电动机按空载电流90%的容量选电容并联安装于电动机旁随该电动机投切(占容量60%左右);2.集中补偿约40%可选12回路(20kvar*12)240kvar选三相静态自动共补装置能满足要求。
    2018-11-27 08:36:27 来自 PC 评论 举报