土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教给水方式

请教给水方式

发布于:2008-01-31 19:46:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政管网水压0.25MP,建筑为6层建筑,请教冷水给水方式

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xzrfw
    xzrfw 沙发
    1、直接给水:市政管网的净水头0.25MPa,扣掉管网的水头损失,和水箱的安装高度(需保证最不利用水点的流出水头),够的话就可以采用直接供水方式,感觉不够;
    2、采用调频水泵供水,动力费用不多的(分区的话,增加了管道,不见得划算);
    3、恒速泵+水箱:总水表后两根短管,一根接水泵、止回阀,一根上装止回阀,并联后立管进入水箱(可以根据压力变化,进行直接进水还是由水泵加压)
    2008-11-11 23:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • kk.1019
    kk.1019 板凳
    无负压供水存在的问题不多吧,刚刚入行,还没有接触过这方面的东西
    2008-02-13 23:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热器中的传热系数K值如何定?

在进行换热器设计的时候,初选换热器规格时,总传热系数K的选取,不同温度的热媒K值不一样,谁有各种温度比较全的K数值?

回帖成功

经验值 +10