土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电磁流量计在线校准方法

电磁流量计在线校准方法

发布于:2018-09-07 10:51:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

1、对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0. 25mA 。

2、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。

3、对DN 1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不超过12mA。

4、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。

5、对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。

6、对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其最大线性误差,应不超过士0.5%。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发
    不错,学习啦,谢谢!
    2018-09-08 07:24:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。