土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构复式楼抗震验算需要注意的问题?

砌体结构复式楼抗震验算需要注意的问题?

发布于:2008-01-31 16:09:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
原设计为7度,0.1加速度,第三组,场地土类别二类,6跃7。现在增加3跃4。设计不同意,说抗震不满足。请教用pkpm进行抗震验算时,把客厅及楼梯间(跃层内)及楼梯间(跃层外)都开洞了,抗震能通过但设计说不满足,跃层开洞的面积占该层板总面积的30%左右(29%),是否属于楼板局部不连续,是否属于平面不规则,如果属于这种情况如何进行抗震验算。急,一层墙体已砌好,准备浇二层楼面板,但设计不同意,要求拆除一层墙体,重砌,并加钢筋网片。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nosuperman
    nosuperman 沙发
    错层怎么建模啊
    2008-02-02 08:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • xjgqs
    xjgqs 板凳
    按错层建模计算
    2008-02-01 14:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框结构究竟用什么程序算比较合适

以一层底框为例,SATWE不可以计算风荷载,而TAT可以计算风荷载,以哪个为准