防烟(针对100米以下的住宅):
一、自然防烟:
1、防烟楼梯间:应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。
(2)不满足以上自然通风开窗要求的采用加压送风。
(3)两个例外:
例外1:防烟楼梯间可不设防烟设施(包括自然通风窗和正压送风口)。
满足条件:独立前室或合用前室有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且满足2平米和3平米的要求。或独立前室或合用前室采用全敞开的阳台或廊。
(两个不同朝向的可开外窗使得前室或合用前室的通风性能良好,能及时排走烟气,防止了烟气进入防烟楼梯间,因此可在楼梯间不设防烟设施。)
例外2:防烟楼梯间需要采用加压送风的又一种情况(即使防烟楼梯间能够满足自然排烟条件):
要求前室的加压送风口正对前室入口或在前室顶部,否则楼梯间采用加压送风。
2、前室(独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室): 应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:独立前室、消防电梯前室可开外窗或开口的面积不应小于2平米;共用前室、合用前室可开外窗或开口的面积不应小于3平米。
(2)不满足以上自然通风的开窗要求则采用加压送风。(注意:前室采用正压送风的时候,如果风口正对前室入口,则楼梯间不用做加压送风)
3、封闭楼梯间:应采用自然通风系统。
(1)自然通风的要求:1.最高部位设置面积不小于1平米的可开外窗或开口;2.外墙上每5层内可开外窗或开口面积不小2平米,且布置间隔不大于3层。
(2)不满足以上自然通风的开窗要求采用加压送风。
(3) 例外:
地下封闭楼梯间可不采用加压送风。满足条件:仅为地下一层且不与地上楼梯间共用,且首层直通室外的疏散门或首层设置不小于1.2平米的可开外窗。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
居住建筑设计
返回版块28.72 万条内容 · 410 人订阅
阅读下一篇
【建筑学院】人体工程学之建筑设计常用尺寸汇总人体工程学是室内设计中必不可少的一门专业知识,了解人体工程学可以使装修设计尺寸更符合人们的日常行为和需要。本文罗列了人体基本尺寸、人体基本动作尺度、活动空间尺度、感知与个人空间四大方向的一些数据,希望对大家做设计有些帮助。 1人体基本尺寸 说到人体基本尺寸,不得不首先说到人体尺寸的测量方法了。标准的人体测量尺寸是静态的,并且是在几乎赤裸的情况下测量出来的尺寸。 ▼
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报