有网友在昌晖仪表官网提问:一类高层建筑上使用的消防电线电缆该选WDZAN、WDZBN还是WDZCN?


这个涉及到电线电缆的燃烧等级,查《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。WDZN是低烟无卤阻燃耐火电线电缆,阻燃电线电缆分为四个级别:A级、B级、C级和D级阻燃。其中A级最好,D级最差。


《电力工程电缆设计规范》第7.0. 9条规定:耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时,可采用符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的B类耐火电缆。

昌晖仪表官网http://yunrun.com.cn/

其中规范规定的耐火电缆,就是用于消防负荷的配电电缆。一类高层建筑不属于“发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所”。所以根据规范依据,消防电线电缆WDZN型低烟无卤耐火电线电缆应该选用B类WDZBN线缆。