正在加载...
最近设计一个多跨混凝土柱上钢屋盖,30m跨,8米开间,恒载取0.25,雪载取0.4,柱底刚接,梁柱铰接
PKPK计算后边柱单侧配筋6800,柱底弯矩设计值1146,计算结果感觉太大了,大家帮看看结果正不正常,是否能通过一些参数调整或构造措施优化
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
最近公司要做车棚 个人没有这方面的特长,各位大虾支支招,可以适当付费 要求按照图中这种形式设计,有具体的尺寸及零件图。最好把油漆都给选好 谢谢 有的朋友留言详聊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dosun
沙发
最近我也在做类似的项目,跟你共享一个资料,你看看专题讨论6
-
0f2bc97c6b08021352f2.pdf
文件大小 8.1 MB
2018-09-04 08:37:04
赞同1
-
liubo198925
板凳
看到有人说通过底板设置长圆孔在约束布置里面可以设置水平方向位移能相对自由滑动,不知靠不靠谱,长圆孔好像只是为了方便安装,有没有这个功能?
2018-08-30 21:55:30
赞同0
加载更多回复 举报