土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压开关柜断路器为什么会误跳闸

高压开关柜断路器为什么会误跳闸

发布于:2018-08-29 09:46:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

      高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。

可能原因

1、  人员误碰,误操作;

2、  机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”;

3、  其他电气或机械性故障。


解决方法

      发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。


       了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。

赫兹曼水印.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜断路器拒绝合闸原因分析_赫兹曼电力

赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法: 现象1:断路器不动作,红灯不亮 分析原因: 原因1: 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断 处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换 原因2:合闸转换开关接点不通 处理2:合闸转换开关接点是否异常 原因3:“远方、就地”转换开关投入错误 处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入

回帖成功

经验值 +10