11、梁刚度系数按 2010 规范取值考虑楼板作为翼缘对梁刚度的贡献时,对于每根梁,由于截面尺寸和楼板厚度等差异,其刚度放大系数可能各不相同。SATWE 提供了按2010 规范取值的选项,勾选此项后,程序将根据《混凝土结构设计规范GB50010-2010》第5.2.4 条的表格,自动计算每根梁的楼板有效翼缘宽度,按照T 形截面与梁截面的刚度比例,确定每根梁的刚度系数。如果不勾选,则仍按上一条所述,对全楼指定唯一的刚度系数。刚度系数计算结果可在“设计模型前处理”→“特梁”中查看,也可以在此基础上修改。另外,程序在计算T 形截面尺寸时还考虑了板和梁混凝土标号不同时的换算。
12、砼矩形梁转 T 形(自动附加楼板翼缘)《混凝土结构设计规范GB50010-2010》第5.2.4 条规定:“对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响”。10 版新增此项参数,以提供承载力设计时考虑楼板作为梁翼缘的功能。当勾选此项参数时,程序自动将所有混凝土矩形截面梁转换成T 形截面,在刚度计算和承载力设计时均采用新的T 形截面,此时梁刚度放大系数程序将自动置为1,翼缘宽度的确定采用表5.2.4(修订后)的方法。
13、梁刚度放大系数按主梁计算PKPM 2015 年6 月30 日发布的V2.2 版本增加了该参数。当选择“梁刚度放大系数按2010 规范取值”或“砼矩形梁转T 形梁”时,对于被次梁打断成多段的主梁,可以选择按照打断后的多段梁分别计算每段的刚度系数,也可以按照整根主梁进行计算。当勾选此项时,程序将自动进行主梁搜索并据此进行刚度系数的计算。
问:13的意思是主梁点这个按整根考虑?那么框架结构需要点上梁刚度放大系数,那剪力墙结构梁放大系数按主梁计算需要点上吗(大多数调幅梁都不是主梁)?(SATWE里面作用于设置的调幅梁)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 538 人订阅
阅读下一篇
求教,梁活荷载内力放大系数怎么选取?梁活荷载内力放大系数 该参数用于考虑活荷载不利布置对梁内力的影响。将活荷作用下的梁内力(包括弯矩、剪力、轴力)进行放大,然后与其他荷载工况进行组合。一般工程建议取值1.1~1.2。如果已经考虑了活荷载不利布置,则应填1。程序默认为1 高层的时候活荷载不利布置默认为0(即为不考虑),多层是为最高层 问师傅,说可以不管此项,然后活荷载大于4的时候再考虑,这个有问题吗? 还是说取什么?把不利布置取成最高层好还是取1.1,还是取1.2
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报