安装在工业现场的差压变送器在使用一段时间后,仪表导压管和变送器内会不同程度积存沉淀物或异物,这些杂质可能堵塞压力测量仪表管路或造成测量误差。为维持差压变送器的精度,获得满意的性能,必须定期清扫差压变送器及配管以保持清洁。通常清扫差压变送器应按下述数序进行:
1、关闭高压侧导管的截止阀及三阀组的高压侧截止阀差压变送器。
2、确认均压阀关闭。
3、关闭低压侧导压管的截止阀及三阀组的低压侧截止阀。
4、慢慢打开排气孔塞,排除压力。
5、打开三阀组的高压侧截止阀及高压侧导压管的截止阀。
6、打开均压阀,依靠高压侧排气孔塞吹扫管道。
7、关闭均压阀、三阀组的高压侧截止阀及高压侧导压管的截止阀。
8、打开三阀组的低压侧截止阀及低压侧到压力管的截止阀。
9、打开均压阀,依靠低压侧排气孔塞吹扫管道。
10、关闭所有阀门,然后按正常步骤使差压变送器投入运行。
如果差压变送器内部需要清洗,则按照下列顺序进行:
1、拆去夹紧压力变送器容室盖用的六角螺栓,拆卸压力变送器容室盖。
2、用软毛刷及溶剂洗净膜片及容室盖。此时应小心注意,勿使变送器膜片变形或受到任何损伤。
3、重装变送器容室盖时,可根据需要更换新的垫片。
4、夹紧容室盖用的螺栓,应按规定的旋紧力矩装配变送器
来源:昌晖仪表选型http://yunrun.com.cn/product/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
使用温度变送器时,出现问题电工应该如何应对?什么是温度变送器?温度变送器都有哪些用途?主要用于什么样的环境工况下?在使用温度变送器时,出现问题时应该如何应对?温度变送器应用的非常广泛,因为使用环境、现场、以及配套的仪表的千差万别,工程师、技术员或者维修人员在使用过程中遇到过各种各样的问题。在此,昌晖仪表结合多年的工作经验,简要地分析一下几个主要的引起温度变送器故障的原因。 1、温度传感器引起的故障 这是常见的也是好判断的故障。在使用过程中,一旦出现温度变送器输出异常,首先检查温度传感器是否出现故障。在温度变送器电路正常的情况下,有以下几种情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发