土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度区住宅墙厚怎么取?

8度区住宅墙厚怎么取?

发布于:2018-08-24 14:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8度区,三类场地,24层剪力墙结构住宅,200墙厚出现周圈较多剪力墙超筋(截面不满足抗剪要求)现象,请问怎么调?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • o如梦无痕o
    8 度区外墙做200以上厚度是可以的。分户墙做厚是可以的。这些要和建筑协商。内墙一般只能200厚了。要不影响建筑功能了。还有剪力墙如果是剪压比超限,也可以提高混凝土标号,不一定非得是增加截面。同时楼层整体荷载精细化设计,不要过多放大。影响地震力大小的周期折减,双向地震这些,如果可以进行调整,尽量使地震力减小。希望我的建议对你有用。
    2018-09-06 14:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • tmgcszyc
    tmgcszyc 板凳
    加大截面
    2018-09-01 14:05:01

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构