土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于搭接和直通钢筋经济性的探讨

关于搭接和直通钢筋经济性的探讨

发布于:2008-01-30 17:23:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如一条净跨为4200mm的梁的面筋计算结果为:4-0-4
支左两边分别配置2Φ16,中间我以前都是用(2Φ12)搭接,而不是用2Φ16直通,而其实从经济性上讲直通更加省钱而且施工方便,下面来计算以下两者的区别(例如三级抗震,C25混凝土,HRP335钢筋)
假如是搭接,那么搭接部分的钢筋需要(1/3*Ln+2*lle)+113=(1/3*4200+2*49*12)*113=291088mm3
假如是直通,中间搭接部分换成是1/3Ln*201=1/3*4200*201=281400<291088
当两种情况相等时,即1/3Ln*201=(1/3*Ln+2*lle)+113,Ln=4532mm,也就是说Ln<4532mm时采用直通经济,而且施工方便!其他情况也是一样的道理,比如说Φ20的支左面筋可能要Φ14的搭接,建立式子:1/3Ln*314=(1/3*Ln+2*lle)+154,
Ln=3962,既Ln<4m时应采用直通钢筋好!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 段九王
    段九王 沙发

    如果要从甲方那里算到更多的钱,建议搭接

    2021-11-07 16:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • fjmhqk
    fjmhqk 板凳

    扯淡,搭接时增加的加密箍筋考虑下,完全方向性的错误

    2020-12-22 11:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教如何将盾构碰到的人工挖孔桩破除?急急!!!

现有一地铁工程,沿线盾构施工时碰到一建筑物的人工挖孔桩基础,由于盾构机不能切除有钢筋的桩实体和护壁,因此需要人工破除原有人工挖孔桩基础,原有人工挖孔桩直径为1200mm;需要切除的桩基础高度为5米。地层情况如下:(1)人工填土 4米厚;(2)粉质粘土 稍密 4~5米厚;(3)砂层 中砂 稍密 2米厚;(4)全风化花岗岩残积土 6米;(5)强风化花岗岩残积土 8米(6)中风化花岗岩残积土

回帖成功

经验值 +10