土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉是为热源,暖气片不热,房间温度上不来!

壁挂炉是为热源,暖气片不热,房间温度上不来!

发布于:2008-01-30 17:01:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这里是以壁挂炉为热源,暖气片采用的是下进下出式钢制椭圆管,客厅最高的整个片高180cm,其余都是60cm。
现在运行起来好多家都是,壁挂炉档位调到最高档,暖气片下边热上边不热,180的这种情况最为明显。整个房间温度就是上不来!每天110平方米左右的房间光是燃气费用就要100多元钱,关键是还不暖和!
业主们都快恼死了!!!我们也快愁死了!!!
请教大家到底是怎么回事?需要提供什么资料尽管开口,我一定竭力配合!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • minyan11
    minyan11 沙发
    楼主真客气,希望版主加分!呵呵
    2008-04-23 16:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • z043720103
    z043720103 板凳
    经过校核,设计,暖气片,壁挂炉都没问题。
    我们最后只好耐心的对每组暖气片上的阀门开度进行了联合调节,最后终于达到了较满意的结果。
    看来在采暖系统初次投入使用的时候,指导业主进行合理的使用是唯一的办法了。
    2008-04-23 15:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于二次侧缺水

请问二次侧缺水对系统的安全有什么样的影响啊

回帖成功

经验值 +10