填充墙与承重墙、柱、梁、板之间的拉结钢筋,在施工现场常采用后植筋,但常常因锚固胶粘剂、钻孔、清孔、注胶操作不规范,使钢筋锚固不牢,起不到应有的拉结作用,现就植筋相关知识与大家做以交流沟通。

一、植筋的定义依据《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014规定,植筋------以专用的结构胶粘剂将钢筋锚固于基材混凝土中。

依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013规定,植筋-------以专用的有机或无机胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆种植于混凝土基材中的一种后锚固连接方法。

第3.4.1条明确规定:植筋不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。

二、植筋施工工序三、植筋深度及检查植筋连接的锚固深度应经设计计算确定或按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013第7.2.1条执行。

植筋孔施工完成,应按每种规格随机抽检5%,且不少于5个比例,对下表中涉及项进行实测。

27.jpg

四、抽样规则(1)按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011进行抽检。

28.jpg29.jpg

(2)按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013进行抽检。

①非破损检验:

1、对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验;

2、对一般结构构件,应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验;

3、对非生命线工程的非结构构件,应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。

采用非破损试验时,填充墙拉结筋应按上述第二款进行检验。

②现场破坏性检验:每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件数量不超过100件时,可取3件进行检验。

30.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注射式植筋胶的使用方法

1.标定孔位 首先根据设计图纸标定孔位。 2.钻孔 钻孔深度与直径应符合规范要求,以满足胶体粘接面积,确保植筋拉拔强度。 3.清孔 清孔必须彻底,建议三刷三吹。 4.配胶 悍马注射式植筋胶配有静态混合器及胶枪,注胶前先排掉前端未充分混合的胶体。注胶时须从孔底部开始,约注满孔深三分之二。 5.钢筋除锈 钢筋或螺栓在插入前,表面应清理干净。