土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 安装新风打孔打断四根主筋,求助专家建议

新房装修安装新风,打孔师傅暴力施工,梁上打孔打断四根钢筋,打断的钢筋有大拇指粗。

位置在两堵剪力墙中间,110mm,应该是打断了上面两排钢筋。求专家建议,下一步应该怎么办?

IMG_2180.JPGIMG_2177.JPG

全部回答(2 )

  • daixin3221
     设计院出方案加固
    2018-08-22 12:35:22 来自 PC 评论 举报
  • 302dexiaomu
    打断钢筋为梁支座处负筋,为主受力钢筋,建议进行加固处理。
    2018-08-22 10:00:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10