土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室中性点接地与保护接地

配电室中性点接地与保护接地

发布于:2018-08-18 21:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地

最近学习接地系统,请各位赐教


  • 风平浪静02

    TN-C,TN-S,TN-C-S统称为TN系统接地型式。关于中性点直接接地的系统接地型式还有TT。

    这里第一个字母都是T,表示电源端有一点直接接地,这个接地的名称叫 “系统接地” 。有其自身的含义和需要,其它解释是无法替代的。

    1、如果变压器内部高压绕组与外壳(外露可导电部分)碰触,则利用外壳的接地,使得高压电流通过接地返回高压电源。避免了变压器外壳带高压电。

    2、如果变压器内部高压绕组与低压绕组碰触,那么可以通过系统接地,使得高压电流通过系统接地返回高压电源。可以避免低压系统承受高压电,对人员和设备造成威胁。

    3、系统接地的接地电阻是有要求的,而且必须定期进行测量,如有不符合要求,必须加以整改。配电室的地面是硬化的,配电柜空间有限,会给定期测试和整改造成障碍。大多数接地体本来就设置在变压器旁边,有一条专用导线连接到配电柜下,这样配电柜下一点接地对于电流的路径是没有两样的,也就是舍近求远了。

    有些人说到配电柜下接地;就会说,变压器到配电柜的引线很牢固,不可能有故障。说到变压器旁边就近接地;就会说,变压器到配电柜之间,由于连接原因可能丢失 PE 的接地。这种以自身为标准,缺乏逻辑的论说,可以休矣。

    TN系统的 ” N “ 主要是,保护导体和电源中性点有直接的连接,使得发生相线与电气外露可导电部分接触时,形成一个相电流短路路径,确保保护动作,并没有说保护导体与大地的关系。但是,尽可能地保持保护导体电位与大地相接近也是需要的。那么这个接地最佳的点是在用电设备旁边或者在用电负荷中心。但是,搞一个接地体也不是很容易的事情,在远离管理范围,有可能不可靠。那么这个点就可以设置在配电室的,配电柜下面任何一处。

    现在,由于注意了中性线与大地分流而造成杂散电流的影响,提倡中性点一点接地。那么有些人,不是把PE的接地前移(以系统接地兼并PE接地),而是去掉了系统接地。这种捡芝麻丢西瓜的事情,只有在建筑电气行内发生。TN系统中的PE也不是起到保护接地作用,PE 主要通过相短路使得开关动作,相当于保护接零。真正起接地保护作用的是系统接地,是TT系统的PE。

    TN-C-S系统,最好在中性线与PE分离处,再有重复接地。所以,中性线只能一点接地,也只是根据需要而定。PE线由于正常情况下不流经电流,所以可以重复接地,就是把PE全部埋入地下也无所谓,只要有利于操作方便。



    2018-08-19 10:43:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盐雾箱收集装置作用

    文章来源:盐雾箱收集装置作用          编辑:林频仪器     所有与盐雾试验有接触的设备以及零部件都必须是耐腐蚀性能且不影响试验结果的材料,盐雾箱的试验组成主要有试验箱体、温湿度控制、喷雾装置、空气饱和桶、收集装置、空气干燥器、排气系统以及排水系统,其中收集装置是一个很小的部件,但是作用却是非常大的。

回帖成功

经验值 +10