土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急灯算不算消防用电设备??什么叫设备?

应急灯算不算消防用电设备??什么叫设备?

发布于:2005-01-20 20:13:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这是个关键的问题,大家不要急着回答,想清楚再表态。



这问题弄明白后,应急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如说,若不是消防用电设备,那就不一定非得专用回路。若为设备,那么就要专用回路供电,事实上应急灯接专用回路缺点太多,比如说工作回路停电,应急灯因为太可靠,所以不会自己点亮,反而此时一遍漆黑,岂不害人??

偶觉得不能算设备,设备一般指水泵=空调机、风机、电梯等,灯具从来就没划为设备过,但它确实是做消防疏散用,个人的看法。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • dbvbd@co163
    dbvbd@co163 沙发
    我认为高规和低规有矛盾.低规条文解释第10.1.3条说"供电回路......至消防设备(如消防水泵房.消防控制室.消防电梯等)......"这里指的应该是带电动机的设备.我做安徽的工程时就是被要求应急灯单独供电回路.但江苏审图中心认为这里说的设备不包括应急灯,所以对这方面没有要求.我也认为没必要这么呆板.
    2005-06-26 19:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • mynamelqc
    mynamelqc 板凳
    这个问题 ,好不好 在给个明确的说法,

      老周 听过大鼻山的观点后,是如何想的?
    2005-06-25 13:32:25

    回复 举报
    赞同0