土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工如何处理电流互感器二次开路故障?

电工如何处理电流互感器二次开路故障?

发布于:2018-08-18 01:53:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘遭到破坏、铁芯因剩磁而增大互感器误差;同时磁饱和使交变磁通由正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化瞬间,二次线圈上将感应出峰值达几千伏的高电压,若瞬间高压作用在二次回路和二次线圈上,容易对设备和人身安全造成严重损害。


电流互感器CT严禁二次开路运行!


电流互感器二次开路故障现象

1、回路电流表显示值下降或为零,指示异常用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如测量表计指示时有时无,则可能接触不良。

2、电度表、继电器等冒烟烧坏,而有无功功率表及电度表、交流电流变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。.

3、电流互感器CT二次回路元件线头、端子存在放电和打火现象。

4、继保发生误动或拒动,这种情况通常误跳闸或越级跳闸时才能发现。

5、CT本体有振动不均匀、严重发热、噪声、冒烟等现象。应当注意:负荷小时前面现象不易察觉。

以上是CT二次开路常见现象,昌晖自动化提示您:在一次负荷小、二次没有工作、且不是测量用电流回路开路时,CT二次开路故障不易察觉,需要我们实际工作中摸索和积累经验。


电流互感器CT二次开路故障处理方法

检查人员处理CT二次开路故障,应尽量减小一次负荷电流来降低二次回路电压;操作时应站于绝缘垫上、戴好绝缘手套和使用绝缘良好的工具,确保人员人身安全。

1、若检查中发现CT二次开路,首先对哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响做出判断,其次及时将故障现象汇报调度,并解除有可能误动的保护。

2、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。

3、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。

4、二次侧有效短接会产生火花,应该在短接点以下回路中查找故障点。若短接时无火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,应逐点向前变换短接点,缩小范围检查。

5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
来源:昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气标准做法图文介绍

基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。 利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位 屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。 屋面避雷带过建筑伸缩缝敷设加装Ω弯补偿,接头搭接长度不少于圆钢直径6倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不少于设计数量。 接地干线敷设横平竖直,油漆涂刷均匀。

回帖成功

经验值 +10